防火卷簾門安裝及調試常見問題


文章出處:原創責任編輯:管理員人氣:3416發表時間:2016-12-22 17:12:54

防火卷簾門安裝及調試常見問題:

1、簾板涂層脫落、銹蝕。

2、簾板存在脫焊、漏焊現象,焊接處有夾渣。

3、簾板有明顯的壓坑、凹凸、穿透性孔洞。

4、簾板、導軌直線度不符合要求,直線度每米不得大于1.5mm,全長直線度不得大于0.12%。

5、簾板嵌入導軌深度不符合要求。

6、導軌變形等簾板卡住或降落不平滑,噪聲較大。

7、卷簾上,下限位失靈或限位線錯接。

8、簾板只上不下或只下不上,相位錯接,上下顛倒。

9、操作不動作、按鈕觸頭燒壞,線路不通。

10、座板與地面間隙大于20mm。

11、簾板與門楣貼合不緊密,存在較大縫隙。

12、卷簾門上方或兩側未完全封堵或封堵材料耐火極限不符合要求。

13、簾板扣住天花板或座板被邊墻裝飾物卡住。

14、卷簾門耐火極限不符合設計要求或未設水幕保護。

15、業主安裝不銹鋼卷簾等未經國家檢驗機構檢測的產品。

16、卷簾升降速度不符合要求。

17、未設自重下落裝置或裝置不便操作。

18、自重關閉裝置手臂操作力不大于50N,不符合要求。

19、自重關閉機構失靈,卷簾停不住或不具有恒速性能。

20、疏散通道、出口上的防火卷簾未在兩側設控制按鈕。

21、疏散通道、出口上的防火卷簾無中位延時功能。

22、疏散通道、出口上的防火卷簾僅由感煙探測器聯動降落。

23、防火卷簾門僅由一側探測器聯動或由跨越防火卷簾的一組探測器聯動。

24、防火卷簾門聯動降落時控制器無聲報警功能。

25、防火卷簾門未使用消防電源。

26、防火卷簾門電源控制線穿管不符合要求,導線外露或僅套黃蠟管等,明敷金屬管未按要求采取防火保護措施。

綜上所述防火卷簾門在安裝調試過程中存在如此多問題,以引起安裝調試單位重視,按照技術標準調試正常,真正使其起到防火分隔作用。