1、手控檢查:在按鈕操作上升(或下降)過程中,操作人員應密切注意卷簾門應上升(或下降)到端部位置時能否自動停車,若不能,應迅速手動停車,且必須待限
位裝置修復(或調整)正常后方可重新操作。
2、自控檢查:燃著的香煙等煙源使系統中任一煙感動作時,自動裝置將發出報警信號,同時自動啟動卷簾門電控系統兩次下滑關閉卷簾門。卷簾門一次下滑至離
地面1.2米左右停車,延時90秒左右,再自動啟動卷簾門全部關閉。
3.防火卷簾門應建立按期保養軌制,并做好每樘卷簾的保養記實工作,存案存檔。
4.長期不啟閉的卷簾半年必需保養一次,內容為消除塵圾,涂刷油漆,對傳動部份的鏈輪滾子鏈加潤滑油生同等。
5.檢查電器線路和電器設備是否損壞,運轉是否正常,能否符合各項指令,如有損壞和不符要求時應立刻檢驗。
我們應該如何排除防火卷簾門的故障(一)
防火卷簾門門扇關閉時發生碰撞
可能原因:
(1)速度太快。
(2)電壓異常。
(3)馬達發電配件可能損壞。
防火卷簾門門扇不能啟動
可能原因:
(1)感應器故障,檢查感應器之感應燈號是否正常。
(2)電線接頭松膠(短路或斷路)。
(3)皮帶脫落。
(4)可能馬達過熱,待冷卻后便能恢復正常。
(5)控制器燒壞。
(6)異物卡住。
(7)電壓異常。
我們應該如何排除防火卷簾門的故障(二)
防火卷簾門門扇開關時會發生跳動
可能原因:
(1)上軌道及下軌道有異物卡住。
(2)上吊輪之輪子有異物嵌入。
防火卷簾門門扇開關時速度太慢
可能原因:
(1)控制器速度調整太慢。
(2)皮帶可能太過松動。
(3)電壓異常。
(4)活動門扇可能與導軌或與固定門扇發生摩擦或與地板發生摩擦。
(5)止動輪與軌道摩擦。
本文標簽: