中文字幕亚洲情99在线,少妇人妻无码精品视频app,国产a国产片,亚洲区精品中文字幕

重慶晶宇卷閘門

重慶晶宇門業是一家重慶卷簾門、卷閘門生產、安裝、維修一站式服務廠家

24小時維修熱線:136-3778-6828

您當前所在位置:>>首頁  >> 新聞動態 >> 卷閘門信息

我們應該如何維護防火卷簾門


文章出處:原創責任編輯:管理員人氣:2995發表時間:2016-12-6 17:57:36


1、手控檢查:在按鈕操作上升(或下降)過程中,操作人員應密切注意卷簾門應上升(或下降)到端部位置時能否自動停車,若不能,應迅速手動停車,且必須待限 位裝置修復(或調整)正常后方可重新操作。

2、自控檢查:燃著的香煙等煙源使系統中任一煙感動作時,自動裝置將發出報警信號,同時自動啟動卷簾門電控系統兩次下滑關閉卷簾門。卷簾門一次下滑至離 地面1.2米左右停車,延時90秒左右,再自動啟動卷簾門全部關閉。

3.防火卷簾門應建立按期保養軌制,并做好每樘卷簾的保養記實工作,存案存檔。

4.長期不啟閉的卷簾半年必需保養一次,內容為消除塵圾,涂刷油漆,對傳動部份的鏈輪滾子鏈加潤滑油生同等。 5.檢查電器線路和電器設備是否損壞,運轉是否正常,能否符合各項指令,如有損壞和不符要求時應立刻檢驗。


我們應該如何排除防火卷簾門的故障(一)

防火卷簾門門扇關閉時發生碰撞

可能原因:

(1)速度太快。

(2)電壓異常。

(3)馬達發電配件可能損壞。

防火卷簾門門扇不能啟動

可能原因:

(1)感應器故障,檢查感應器之感應燈號是否正常。

(2)電線接頭松膠(短路或斷路)。

(3)皮帶脫落。

(4)可能馬達過熱,待冷卻后便能恢復正常。

(5)控制器燒壞。

(6)異物卡住。

(7)電壓異常。


我們應該如何排除防火卷簾門的故障(二)

防火卷簾門門扇開關時會發生跳動

可能原因:

(1)上軌道及下軌道有異物卡住。

(2)上吊輪之輪子有異物嵌入。

防火卷簾門門扇開關時速度太慢

可能原因:

(1)控制器速度調整太慢。

(2)皮帶可能太過松動。

(3)電壓異常。

(4)活動門扇可能與導軌或與固定門扇發生摩擦或與地板發生摩擦。

(5)止動輪與軌道摩擦。


本文標簽:
相關產品

  • 電動型彩鋼卷簾門電動型彩鋼卷簾門?彩鋼卷簾門簾片是以多關節活動的門片串聯在一起,在固定的滑道內,以門上方卷軸為中...
  • 鋼質防火門鋼質防火門鋼質防火門為用鋼質材料制作門框、門扇骨架和門扇面板,門扇內若填充材料
  • 特級無機布防火卷簾門(雙軌雙簾)特級無機布防火卷簾門(雙軌雙簾)雙軌雙簾無機步特級防火卷簾門由二樘防火門簾組成,中間間隔約300mm的空氣層,單...

您的評論



評論者: 請填寫您的姓?,方便我們?lián)系您
手機號碼: 請填寫您的手機號碼
電子郵件: 請填寫您的電子郵件
評論內容:
請填寫您?span id="zrsj3lc" class="span_1">評論內容, 內容不能超過200字喲!有您的支持,是我們不斷前進的動力,感謝您的支持!
   

相關評論

查看更多