防火卷簾門(Fire shutter doors)是一種適用于建筑物較大洞口處的防火、隔熱設施,產品在設計安裝上起到了一定的作用技術。防火卷簾門是現代高層建筑中不可缺少的防火設施,防火門除具備普通門的作用外,具有防火、隔煙、抑制火災蔓延、保護人員疏散的特殊功能。防火卷簾門面積計算應根據國家建筑工程預決算標準執行。
簡介防火卷簾門的安裝要求和使用說明
1、安裝卷簾門的洞口上部不得設有通風管、水管等;
2、卷簾門安裝好后,安裝吊頂,吊頂邊緣應離簾板50mm,以免摩擦;
3、調試及使用時,嚴禁底部 站人。電器設施不得擅自拆搬;
4、根據消防管理規定
5、每季度在例行消防安全檢查時一定要不能漏檢啟動電機的鏈條潤滑油,這也是好多物業單位,或者消防單位在檢查時疏漏的一個重要環節。
面積計算
防火卷簾門面積計算應根據國家建筑工程預決算標準執行。
計算方法為
(防火卷簾門洞口高度+600mm)×(卷簾門洞口寬度+200mm)附注:(洞口高為梁底下至毛地面,導軌需要預埋) 包箱及門楣面積計算為:(洞口寬)×(底面+立面)展開計算面積。高度在做測量后與屋頂?/span> 距離要保持30cm的間隙。
分類作用分類
防火卷簾門的種類主要有復合型鋼質防火卷簾(防火防煙)、無機特級防火卷簾(雙軌雙簾)、鋼質復合型水噴汽霧式防火卷簾、鋼質復合型側向式防火卷簾、鋼質復合型水平式防火卷簾、無機特級折疊式防火卷簾以及帶各種簾中門的防火卷簾。
按材質分:鋼質、復合、無機等。
按安裝形式:墻中、墻側(或稱洞內、洞外)兩種。
按開啟方向:上卷和側卷兩種。
防火卷簾防火性能的分級尚無國家標準,GB14102《鋼質防火卷簾通用技術條件》中將普通鋼質防火卷簾分為:不過現在執行標準是GB14102-2005《防火卷簾》標準。
F1級,耐火時間1.50h
F2級,耐火時間2.0h
作用
防火卷簾門同防火墻的作用一樣起到水平防火分隔,它由簾板、座板、導軌、支座、卷軸、箱體、控制箱、卷門機、限位器,門楣、手動速放開關裝置、按鈕開關和保險裝置等13個部分組成,一般安裝在不便采用防火墻分隔的部位。如:敞開電梯廳、自動扶梯、百貨大樓的寬大營業廳、展覽樓的展覽廳和建筑物中洞口較大不能用防火門窗的部位。防火卷簾門在建筑工程中,使防火分隔得到了廣大的應用。
防火卷簾門是現代高層建筑中不可缺少的防火設施,防火門除具備普通門的作用外,具有防火、隔煙、抑制火災蔓延、保護人員疏散的特殊功能,廣泛應用于高層建筑、大型商場等人員密集的場合。
作用效果
防火卷簾門是在鋼質卷簾的基礎上,將傳動部件加以改造,配以防火電器等設備,從而實現防火作用:防火電機由防火電控箱控制,通過變速裝置驅動卷軸使卷簾門起閉,停電時也可使用防火電機上的手動搖柄,可實現手動操作。在機械相對運動處,采用聯軸器代替鏈輪傳動,道軌內摩擦處鑲嵌銅板或尼龍。適合于使用或保管可燃性氣體、揮發性化學藥品等具有高發火性物品的工廠和倉庫等出現或可能出現爆炸的火災危險的環境。
1、內部采用集成總線,數據傳輸可靠、迅速。
2﹑具有相序自動檢測,糾正及缺相保護功能。主電源備用電可自動切換功能(帶備電)。
3、具有豐富的預留接口,可與消防控制中心聯動。
4、全電子學習記憶限位,精確,無論上限還是下限定位永遠不變。
5﹑采用先進微電腦處理器技術,穩定可靠,沒有上限高度范圍限制.
6、具有煙﹑溫感信號同步﹑分步檢測功能.
7﹑運行參數的設置,簡單﹑方便﹑準確。
8、具有手動優先逃生功能。在三相電或主電有故障時,控制器可通過速放裝置使卷簾自動下降從而起到關閉卷簾的功能。
復合型分
F3級,耐火時間3.00h
F4級,耐火時間4.00h
但國標GB14102對鋼質防火卷簾門的耐火性能分級,均未要求耐火試驗測背火面溫升,也不以背火面溫升作為判定耐火時間的條件,近幾年市場上出現汽霧式鋼質防火卷簾,蒸發式汽霧式鋼質防火卷簾等,按“高規”要求,當用作防火分區分隔的構件時,必須以背火面溫升作為耐火極限的判定條件。為區別以上兩種不同判定條件的耐火極限的防火卷簾的分級,在防火卷簾分級國家標準出臺以前,《高規》管理的專家們建議:將按國家標準《門和卷簾的耐火試驗方法》GB7633進行耐火試驗,達到包括背火面溫升在各項判定條件的要求,耐火極限≥3.0h的,稱為特級防火卷簾,凡是在耐火試驗中不以背火面溫升作為判定條件的統稱普通防火卷簾門。